埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
楼主: 马丁电力

《真材实价.马丁电力》坐台现场答疑

[复制链接]
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2013-5-4 14:53 | 显示全部楼层
马丁电力 发表于 2013-4-28 19:12
# c. [3 y6 l3 P3 k6 k铜线还是铝线?+ t* l* N; u3 Y) g" d) |+ @
这两种线材都是经核准后允许使用的。有一段时间的房子,大概六七时年代,当国际铜价飞 ...

( n& @; h( Q( [. c5 H5 F7 {: q) H$ O3 z/ T4 R3 E7 Y
铝线的主要问题并不是导电性和金属疲劳。而是容易造成火灾。
4 ~5 t) r5 X3 ~1 e* i4 J5 }9 {3 Z0 D6 q% h4 @
铝的熔点比较低,而用电器的连接处多是铜部件。铜铝相接的地方容易出问题。局部温度过高会导致火灾。这是后来不用铝的原因。
大型搬家
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-4 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2013-5-4 15:53
5 i: I% O. V4 V3 H! D3 F铝线的主要问题并不是导电性和金属疲劳。而是容易造成火灾。8 D% k2 B: K. z; S  U6 H

6 f' A$ n, j4 q9 ^1 y/ H铝的熔点比较低,而用电器的连接处多是 ...
1 }- p. r& Q; T% X- V
黄教授不愧其名!
, y0 y8 ~) r) D6 G因为铝材较软,非常容易氧化和松动,而松动的连接容易产生电火花,从而产生火灾隐患。
. O/ ~0 P  h& D+ G0 z: F4 n3 q......
! G9 d7 o0 ~; h  A4 F/ d一言以概之:同等条件下,铜比铝好!
8 n+ D8 Z! @+ H" g- W+ p* D
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-6 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
马丁电力 发表于 2013-5-4 14:14
. D. v: _; t. {7 ]* m9 a) l经常会接到一些客户的电话,说是某个房间、某个灯、或插座没电了,到底是咋回事?) ?! c' }) {' Z0 H* {& \$ r5 @
我觉得这是一个最常见的 ...

: X- x& m$ c$ }- D断电的原因之一:欠电费或者供电系统故障
! D4 X$ t5 B0 I1. 供电公司原因:如Epcor有时候会维修变压器之类的东西,造成整条街区大面积全部或部分停电。全部停电比较好判断,部分停电容易把人给整迷糊,有的房间有电有的房间没有电,以为是自家的空气开关跳闸了。6 ?% T, X+ q- f8 ]3 p# E
2. 欠电费:这种事情经常发生在出租房的身上,房客欠费后,供电公司派人把线路的一相断开,让你用不了炉头做饭,以示警告!也有可能发生在房屋买卖交接过程中,老房主已经拍屁股走人,新房主没有及时开通帐户造成空档!5 `/ `' Y( {# e0 W
这类供电公司造成的断电,打个电话问一下就可知道,如果是维修断电,几个小时一般都可恢复,如果是因欠费断电,补齐欠款后也很快恢复!

鲜花鸡蛋

申甲  在2013-5-6 07:34  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(292) 鸡蛋(116)
发表于 2013-5-6 11:36 | 显示全部楼层
马先生,很好,很强大!
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-8 00:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 马丁电力 于 2013-5-8 01:18 编辑 4 F# y6 Z5 z' e$ }
' P5 s, m4 l0 S4 V* p9 o2 R
断电原因之二:GFCI 接地漏电保护开关自动跳闸" x8 x" }2 X; r$ a6 G+ v: q
GFCI(前面已经介绍过,不再重复)一般用在室外、厨房和洗手间,比较新的房子,凡是靠近水源一米之内的插座都要求用GFCI插座,以防触电!(比较旧的房子当时还没有这个要求,很多还是普通的插座)。) D% g& p0 r' ?7 d7 T
新房子的GFCI跳闸比较好找,专业电工做的活内部的接线比较规范,所以,很容易就可找到,摁下RESET即可恢复。. J) N  J, g8 h, Q# Y
最坏的情况是,老房子在装修更新时,半拉吊子DIY直接把普通的插座换成GFCI,而没有更改其中的线路连接,造成一个GFCI后面负载了一大串的开关和插座,乌泱泱的像是一个大部队,而其中很多是没必要进行漏电保护的。这下倒好,一旦其中的一个GFCI跳闸,几个房间都没电了,....,甚是令人费解!
+ f2 i9 ~: t7 o! O2 V4 }碰到这种问题怎么办?8 O- q; B9 Q  h5 P# j/ `8 B9 i
首先,自认倒霉吧,耐着性子挨个按RESET,再到地下室去找电控柜,看看有没有跳闸的BREAKER(怎么检查BREAKER?需要另外的篇幅专门介绍)。在我曾经的痛苦记忆里,为了找这么一个小错误,花了我两天时间!整整两天呐!/ v) ~2 I4 q, U+ a$ s- _
想彻底解决问题?最好还是找专业的电工来帮你找到根源,更改错误的接线,以绝后患!8 l* I7 I  Z% U
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-8 22:59 | 显示全部楼层
断电原因之三:AFCI(Arc Fault Circuit Interrupter )电弧故障断路器跳闸. E4 F3 Z" b" r6 t5 y5 D
为防范电弧引发的火灾,code要求所有卧室的插座必须是通过afci保护的。因为卧室有很多易燃物品,例如床单被子衣物之类的。, ^+ |( a8 T; c  R
电弧故障断路器(AFCI)的内部电路可以侦查到插座插销接口瞬间产生的电弧,让电路自动断开以免产生更大的火星,从而起到避免火灾发生的作用。( q; |4 o( r& ~' c
我曾经试过,故意找一个接触不良的插销做插拔试验,在我看到火花的瞬间果然停电了,嗨!你别说,还真好使!( t$ z0 d8 x+ w  a% t/ n
如果你某一天发现卧室里的插座没电了,特别是近几年的新房子,别着急,去电控柜那里看看那个带黄色按钮的breaker,将其复位到on即可。
大型搬家
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-9 06:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 马丁电力 于 2013-5-9 07:39 编辑 6 g( _: L7 B4 ~; d
( @; u! M( p3 F+ X, J) q( U) z' i
断电原因之四:亮度调节开关(Dimmer)的误用6 `+ s7 q1 ?; ]3 d4 D2 a0 N2 |
很多人喜欢室内的灯光亮度可以调节,当家人独处的时候幽暗的灯光加上轻柔的音乐可以增加情调,朋友聚会开party时明亮耀眼的灯光又可以让新装修的家显得金壁辉煌显得很大气。这个完全可以理解,
9 d& V5 J; \3 J4 K' N, [% `另一方面,很多人还想着环保节能,一提到节能,就能想到节能灯,于是就把普通的灯泡通通卸下换成节能灯泡,这个更能理解而且应该鼓励了。0 t' M- ?% \4 j; Q
问题是,自古就是很多事情很难两全其美,你不能既要情调又要节能。
/ d' k- [: h; u$ |0 I- ?换成节能灯后没几天,问题就出来了,怎么动开关灯泡就是不亮了!6 K4 c1 F, M/ s
殊不知,Dimmer( 亮度调节开关)是通过内部电阻调整电压来达到控制亮度的目的的,不适用于全电压的灯具和设备,例如:节能灯、风扇、电加热器,......! N* W+ ?3 L4 l/ H; U
怎么办?* a) n) d7 e8 D( V" ~
权衡利弊,二选一:
7 d/ d  ]1 q& w- n0 t. p2 b+ K1. 换回普通灯泡(dimmer还没坏的情况下)、, p2 O' q. G7 F; U3 ]3 I
2. 换回普通开关(dimmer内部已经损坏)!$ ~7 J- k$ @( L) `) R
如果你不差钱,当然也有解决办法:
6 d8 c/ M% @8 D! }: T" T" M3. 换成dimmer专用的节能灯泡,当然喽,不便宜的!
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 马丁电力 于 2013-5-10 13:37 编辑 ; H: C, U/ J/ ~6 Y
, Y7 C- e, }8 o
断电原因之五:内部接线松动
+ z% ~' A. x7 Y8 S几乎所有的插座和开关都有两种接线方式,插入自动锁紧式和螺丝拧紧式。插入式接线速度快但有一个隐患--容易松动,螺丝拧紧式比较费时费力但比较可靠!, [- a$ s5 U( ]! j( D
每次插拔运动都是一次小幅振动,电工器材在产品认证时都需要做一些可靠性试验,而插拔运动即是其检验项目之一,好像是不少于5000次还是更多,具体数据我记不得了!一些用料比较差质量比较次的产品往往过不了这一关,即使是过关的也只能证明整体是好的,具体到每个单件还是有区别的,
6 t2 u  p2 d5 |; x大量的数据显示,插入式没有拧紧式可靠,我本人也多次处理过这类事故!检查起来比较费时费力!如果你不幸有此事故,最好还是找专业电工来修复!
  }. t5 y' I3 i: r. R1 h$ ]  C2 d: n我在平时的工作中都是采用费时费力的拧紧式接线方式,以减少可靠性事故的发生!
9 ]& m0 h' j. G
& _+ f0 g! ]7 c/ [: A* f
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:28 | 显示全部楼层
断电原因之六:线路过载,空气开关(breaker)自动断开$ _% p/ v& L5 C" B& o
普通的家用breaker负载电压为110V,最大负载电流为15~30A。每个breaker后面挂载的设备是有一定要求的,例如:
' j( t( L) p* g0 k3 r其挂载的插座和灯具总和最多不超过12个;
' Q% K" y7 I  p" q# I4 y大功率设备必需有专用的breaker,不允许和其它设备混用,最简单的识别方式是看马达,凡事带马达的家电,都需专线供电,例如:冰箱、洗衣机、中央吸尘器、洗碗机,锅炉(furnace)、厨房垃圾粉碎机,水泵(sub pump),......;& |  p% p4 q8 e. h' T. Z" _
很多断电都是因为一个线路中的几个设备同时使用,造成过载!breaker跳闸!/ a% a. |0 ^# B/ Z3 V; D
过载跳闸一旦发生,恢复起来并不复杂,但我相信很多人还是需要一点指导的,且看楼下:如何正确恢复跳闸的breaker?& n6 k# O7 y+ v( [" R
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:38 | 显示全部楼层
如何正确恢复跳闸的breaker?操作步骤:1-2-3
4 M" o2 I1 [6 W" E9 o
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
_____Done
0 O% g$ g: s! I% [$ j  Q/ o, `
大型搬家
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-12 07:16 来自手机 | 显示全部楼层
看来都会自动恢复跳闸的breaker了,证据:帖子的浏览人数直线上升(超过200人次),竟然没人回复!
+ m% P2 }+ s( N可喜可贺!
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
断电原因之七:用电设备内部短路$ a5 }/ C" `" P. ^- P
一旦用电设备内部短路,你是怎么也无法恢复跳闸的breaker的。
/ s2 C7 G0 |7 H& |, t这个问题有时候还好找原因,例如只有一个设备在线;有时候又非常难,例如:一大串设备并联时。我曾经处理过一个六个spotlight同一个线路的内部故障,花了我4个多小时
大型搬家
鲜花(687) 鸡蛋(1)
发表于 2013-5-26 10:29 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
好像碰到第七种情况了
鲜花(26) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-27 11:59 | 显示全部楼层
xuexixuexi
/ A3 Q3 N" D3 C0 W) {# Z- C7 _$ `% L
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-27 12:05 | 显示全部楼层
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-27 14:34 | 显示全部楼层
Thanks. It is very useful.
! |! G- z' ^- n- c" B
鲜花(94) 鸡蛋(4)
发表于 2013-5-27 17:00 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
好专业!插一句,GFCI是不是就是那种超级难插入的插座?
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-28 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
5i5j 发表于 2013-5-27 18:00) \  N# q: N8 K: v3 ~1 X3 q7 a/ O
好专业!插一句,GFCI是不是就是那种超级难插入的插座?

0 _2 l3 P, z$ B) _( F. ^5 u  S$ vGFCI 插入难度和普通插座一样,你所说的那种应该是TR(tamper resisted)插座!
鲜花(749) 鸡蛋(2)
发表于 2013-5-29 14:58 | 显示全部楼层
够专业。
' V  t/ g* b3 C5 c- Z4 z3 }, S4 V/ r% L4 P  ^
我家客厅有一个开关,住了几年了一直不知道是干嘛的, 是不是在那里一定有什么用处? 还是builder逗我玩呢?
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
kelvin 发表于 2013-5-29 15:58
( T! r0 t8 w$ Q$ Y, N$ H$ I够专业。
  Y6 U# C- x# Z/ x& Z9 H" r4 S  h* _9 ]7 Q" [
我家客厅有一个开关,住了几年了一直不知道是干嘛的, 是不是在那里一定有什么用处? 还是buil ...

: s2 e# s  u8 o2 C; i告诉你一招如何判断那个开关是干啥的:  V1 o1 X& ~4 f
1,找个台灯或任何用电设备来,插在那开关附件的插座上;0 \5 ?" D, N& C) f" ~: s% ]1 G
2, 开始拨弄开关;) p  A5 @2 ~9 m: z+ v1 w
3,......。(相信你已经找到答案了!)
0 @: k) B5 c8 _! ^0 R: \  P
鲜花(270) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-30 23:31 | 显示全部楼层
鲜花(65) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-31 10:26 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
很好的人, 很强的技术!
大型搬家
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-6-1 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
郭森房贷 发表于 2013-5-31 11:26* b+ T; W0 d8 G$ R
很好的人, 很强的技术!

5 _2 F% m3 g7 W" F. E1 K谢谢支持,做事即做人,以后向你多学习!
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2013-6-6 16:21 | 显示全部楼层
看看。
大型搬家
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-6-8 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
6月16日有一个讲座:家庭供电用电基础知识,感兴趣的同学可以去听听,点击下面的链接可以去登记报名。; D% H8 o+ I/ n0 I: C/ t7 k6 ?/ ^* n, w
http://www.edmontonchina.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=574324&extra=page%3D1
大型搬家
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-6-8 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
时间设计:讲解时间为1~1.5小时,答疑时间0.5小时。2 R  y  R% k9 C1 R% T
> 讲座内容简介:2 L! c/ D/ R/ t
> 1. 供电系统:从发电厂到家庭用户所需的基本过程;1 X8 ~! j7 E5 E% i8 Y  z6 N
> 2. 家用配电柜:基本类型选择、零部件构成及其作用;
% B. \! \- o& I  Q& M5 }  g> 3. 家用电力线路:厨房、洗手间、卧室、洗衣房、地下室、车库、室外等基本单元的特殊要求、常见线路错误及配电注意事项;7 J) Y' k4 H) j, V- T
> 4. 故障及其解决方案:常见电力故障介绍,应急对策和长期解决方案!* U1 ~" q% u% W2 n" P6 N
> . A4 h9 y1 k  q
> 本次讲座为阿省华人建筑协会组织,马丁电力的马丁.王主讲,马丁.王为阿省注册的高级电工,在电力项目的建筑施工和房屋维护领域拥有丰富经验。( q5 n. B7 ?. l3 G
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-6-8 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
目标听众:
1 D; x* u( J5 t1 m1、自家住房房屋维护主力成员;
2 ^. r; {: S7 f' J1 V5 H2、想省钱省力的handyman/handy women;
3 {$ w- H9 h5 F. w$ O: I8 c3、装修公司人员;0 ~1 {$ @0 h# [; Y0 A8 h4 |; h
4、电工;
2 r7 o. r, B$ C+ y$ F6 ^) D. I5、其他感兴趣的人士!
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-6-8 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
6、房地产从业人士
鲜花(163) 鸡蛋(1)
发表于 2013-6-8 14:00 | 显示全部楼层
老王,请问地下室装修布线大概要多少钱?
鲜花(15) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:37 来自手机 | 显示全部楼层
shelley.micheal 发表于 2013-6-8 15:00
  ^4 _/ N- {) n! e- Z8 E- \老王,请问地下室装修布线大概要多少钱?

! a) l3 A8 }: [2 d2 J! N收费是根据材料和施工时间来计算的,跟你的地下室面积、房间布局、灯具插座开关的摆放等都有关系,很多时候需要实地考察(免费的评估)后才能确定。
6 B! G5 G+ j: n! F5 {3 B如果需要,可打我的电话780 2978666,谢谢!% A3 O: ~0 X1 G5 \
大型搬家