 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 : D( P2 ?8 V8 R4 U* E3 a
2 |" X6 ^: d4 G5 `, w R今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。' _% Y1 _3 n! \) k) N
1 r/ r- f5 @- x. V) Q$ ?8 O. z2 e检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。( \0 f0 q4 ]. `( b! A1 L* B
7 N* g" C; A( }- n. G- J+ D' l我的观点如下,
! R7 d& \. d2 p3 @) a8 e7 I# r/ G! ]" e: H ?1 h% m% F3 S
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
; l! A3 V6 s2 s! N! x
7 Q: f0 {/ F2 y这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
9 G# E" W j# J1 o5 j& V4 E X+ ~+ O7 h& l* s- t$ g
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。& o+ _6 i5 u! y+ R: `% h& M5 X* F
. ~- H+ [ r ]: `6 V检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
( S* t+ b% g# C) Z# x: d
, Z% h1 A$ l4 i8 T0 n2 m0 N6 Z插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。8 z/ e5 j% ~+ \/ q
+ H7 k+ `3 Y/ ]% R4 p
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。/ h: r3 h9 ^1 u. y' G1 V, U( Z& @. K
' [/ Q3 }1 `2 W' Y' M
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。" C: f! r. P- ]; Q( b9 a/ k- w
, o8 x! j' I! O6 E房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
$ p" m- X% L8 t% C/ `5 j& R+ O, D
( p2 ?. |/ c$ k0 s- l, K补充内容 (2021-6-13 21:41):
- S( m. Y* [% p2 T6 a% J白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。: B2 T$ M' F! V& S" J- K
) R2 k/ q: O( A; W3 X# U M5 c" [补充内容 (2021-6-13 21:43):2 q- D6 u& Z) V2 s
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。7 h3 @; e" |) D+ Q S% X3 f( y
% p [- [, v, @4 v3 ], p8 g B, j0 k7 i补充内容 (2021-6-14 09:35):
" W) [: b/ D8 y9 j我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|