请问老杨买1965年左右的房子风险大吗?是不是需要投入很多精力去维修? 另外这边的房子从房子质量来说通常使用多少年会考虑推倒重建? 可能表能达不专业,本人想买老房子但又希望能规避风险。谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-7-27 12:29 | 显示全部楼层
amethyst 发表于 2015-7-26 19:39
& L) u" P0 B* F  n  u& P请问老杨买1965年左右的房子风险大吗?是不是需要投入很多精力去维修? 另外这边的房子从房子质量来说通常 ...

2 G) D  l# y* h1 q9 q买六十年代的房子有多大的风险,要看具体的房子,不能一概而论。我在五年前买了一个1965年的房子,房子里面很破旧,第一年花了4万块钱重新装修,第二年花了4000块钱换了新屋顶,第三年花了1000块钱换了热水炉,然后还换过几次洗衣机、冰箱。上述这种情况是很常见的,就看你是否能够接受了。3 S* f) h5 o( }, F& S
, p+ k7 @8 E$ x; L
本地的房子通常使用100年会考虑推倒重建,但实际上在大学区有很多七八十年的房子已经推到重建了,而唐人街那边也有很多房子超过100年也没有推倒重建。这是因为建筑商考虑的是:利润。

鲜花鸡蛋

amethyst  在2015-8-9 09:20  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-8 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
请问老杨: 房子的 floor plan 显示main floor和second floor高度是 8'-1" 。OSB 宽度是4'。两块OSB 横向放置,加起来也就8'。中间有1"缝隙。为什么要留这么宽的缝隙?
大型搬家
鲜花(73) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-8 23:21 | 显示全部楼层
请问老杨,现在是买房子的好时机吗?自主。我们年底前需要一个房子,是应该现在就出手还是再等两个月?我们最晚能等到年底。房价在这两个月会有大的变动吗?当然我知道没人能预测,只是想听一下你的个人建议。谢谢
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
gaoshangliushui 发表于 2015-8-8 21:43% ~% h% |5 n' O4 f1 S; A" f& |) d& k
请问老杨: 房子的 floor plan 显示main floor和second floor高度是 8'-1" 。OSB 宽度是4'。两块OSB 横向放 ...

  ~( B! ^0 Y; x) Z7 i# \2 E是考虑热胀冷缩的伸缩缝。建筑上任何超过几米的东西都要考虑热胀冷缩,同样的原理我们要在水泥地上割缝,如果不留缝隙的话膨胀时的那部分没地方去就会导致挤压变形。不过不用留1寸,太大了。1/4足够了,留大了对保温不好。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-10 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
weijia 发表于 2015-8-9 00:21
$ [5 b% c1 F0 u! n' L请问老杨,现在是买房子的好时机吗?自主。我们年底前需要一个房子,是应该现在就出手还是再等两个月?我们 ...
9 W+ F: d* n$ n
目前看不出房价有任何暴涨或者暴跌的迹象,从现在到年底有小幅下跌的可能性,估计房屋均价有可能下跌1-2万。均价下跌,并不意味着你要买的那套房子现在就比年底贵1-2万,这里就不过多解释了。如果操作得当,你可能会在房价高点买了一套低价房(高性价比),而操作不当,你有可能在低点买了一套高价房(高于市场价)。结论是,在同一个年度里面,如果你已经做好了准备,也做好了功课,看到合适的,可以随时出手。而如果你没有做好准备,也没有做好功课,即便是在低点,也不一定能够把握住机会。
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-13 20:59 | 显示全部楼层
请问老杨: 0 R9 {" U0 s, M) s
3 s3 B& h$ @7 n  x8 k1 d
炒菜的 抽油烟机  CFM 超过多大 需要 special ventilation  ?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-13 23:42 | 显示全部楼层
gaoshangliushui 发表于 2015-8-13 21:59
/ M5 g/ b: E5 C; X  \$ k: V请问老杨:
" `! ]( E' K2 M1 ]- f) |: S' h. O) s) c7 J
炒菜的 抽油烟机  CFM 超过多大 需要 special ventilation  ?
! h$ S) C" f, d- b. [7 K
印象中似乎是230,等有时间查查。有谁记得,也请跟帖回复。
鲜花(46) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-14 10:00 | 显示全部楼层
anything over 400 cfm will require a makeup air unit.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-14 11:59 | 显示全部楼层
请问老杨:RF1的地,地库装修后,政府是不是也不批准再建多一个厨房(1+1)?有何变通办法?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-14 17:44 | 显示全部楼层
jijing1111 发表于 2015-8-14 12:59
+ [- F: I* A1 F  i1 g. ]请问老杨:RF1的地,地库装修后,政府是不是也不批准再建多一个厨房(1+1)?有何变通办法?
, A/ ~6 {8 U  B+ S' M+ J% `
有separate entrance吗?
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2015-8-14 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-14 18:44% U) u9 I9 [7 I; T/ T2 t
有separate entrance吗?

8 m; M; H" f+ U5 o2 R只要有secend kitchen、secend bathroom、separate laudry、 separate entrance的basement是不是都有可能被approve成legal suite?以前听说一定要有separate furnance才行
大型搬家
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-15 08:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
James-s 发表于 2015-8-14 23:09
4 ~. V7 K. k. l$ R; P* Z) C* v只要有secend kitchen、secend bathroom、separate laudry、 separate entrance的basement是不是都有可能 ...
! w- Q1 Z7 z: J; k
separate furnace 可以没有,separate laundry也可以没有,其他的不能没有,另外需要parking。
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2015-8-15 19:42 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-15 09:55
/ w3 M# s4 K5 Cseparate furnace 可以没有,separate laundry也可以没有,其他的不能没有,另外需要parking。
" V+ j+ r" Z0 r& D2 Q
谢谢老杨 知无不言言无不尽为我们解答
9 H& u6 z# ^6 ?7 p7 E
; [5 X1 Z* Y1 ~( L( a, s6 X还有一个问题是 窗户也一定要符合规格吧
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-16 15:35 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-14 18:44
. X4 z4 P' E2 O( b有separate entrance吗?
/ D# A0 ^! S1 F: ?8 G9 b" S
有。露天的车位需几个?是不是您列的几项都有了,就没理由不批?不用征询邻居意见了?还有其它的吗?比如面积与房间的比例,与锅炉间隔的尺寸。。。。。等。先谢了!
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-17 18:47 | 显示全部楼层
多谢老杨!和189 楼主。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-18 21:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jijing1111 发表于 2015-8-16 16:352 g6 X( ^& s$ {2 ?% _+ }
有。露天的车位需几个?是不是您列的几项都有了,就没理由不批?不用征询邻居意见了?还有其它的吗?比如 ...
4 H0 C  s3 @8 C& I- p' s
如果地下室做了两个卧室,需要增加一个车位。三个卧室,两个车位。
) U( B6 ]7 U: [$ O$ l& x! y' u! b/ O( K
其他的要求:窗户尺寸、门的尺寸、ceiling的高度、dry wall的厚度、烟雾报警器等。
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-18 21:55 | 显示全部楼层
James-s 发表于 2015-8-15 20:42$ F+ K1 _, P) I/ L' g+ T0 g: `0 B9 x4 i
谢谢老杨 知无不言言无不尽为我们解答 - Q4 J# R; C; I

2 O5 ?" M9 {: V2 H% B还有一个问题是 窗户也一定要符合规格吧
/ T6 y$ y7 |/ i) L& X# j! w' o. J
是的,窗户和门的尺寸都要符合规定。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-27 16:31 | 显示全部楼层
请教您几个问题:  v4 k3 y. B' d' N7 Q
1、请问2002年的房子,屋顶一般什么时候需要换?
3 V; J0 A8 O  H7 p* p; r$ u  D1 B2、地下室已经有一个pump,请问使用年限一般多久?: ~/ k7 o$ }! c9 }
3、有必要安两个pump吗?听说有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump,这个是不是更好一些?因为万一停电也不会影响。8 b5 S6 {  U1 t! ?0 B: N: F1 T5 K6 X
4、deck和fence不刷漆会不会影响使用寿命?4 }* l- Z. w, X  \* Y! M0 |
谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-27 23:18 | 显示全部楼层
小青蛙 发表于 2015-8-27 17:316 h4 ]( M  a) I- ?
请教您几个问题:
, L/ b9 u8 a& y1、请问2002年的房子,屋顶一般什么时候需要换?+ [) n, i: K* z9 L! B% i- `
2、地下室已经有一个pump,请问使用年 ...

$ A" `/ B8 D( C$ I2 l1、大约再过10年以后。
9 Z9 X- n4 @. R/ _; S8 _2、平均寿命10年。  ^7 e+ w6 v' |% A
3、你的房子所在位置是低洼地吗?如果是的话,可以安装两个Sump Pump,一般是一高一低,平时低的工作。如果你的房子一旦停电Sump Pump就会积满水,我建议立即卖房。" I( P$ t) `' f+ Z, A  s) K3 x, @0 G
4、会。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-28 14:36 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-28 00:18
8 a% d( Y& A+ F+ i# V3 p1、大约再过10年以后。1 }3 q. v2 m5 ~$ Q, o
2、平均寿命10年。
! Q, F9 m  ]* p; F% t' c/ M3、你的房子所在位置是低洼地吗?如果是的话,可以安装两个S ...

+ k; ^: t& ~+ ~3 T# H& {谢谢您的回复。3 b1 m8 e7 k- {& L9 y1 e5 G
是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。
鲜花(332) 鸡蛋(23)
发表于 2015-8-28 15:16 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
小青蛙 发表于 2015-8-28 15:36
# E; o) }$ q1 j4 g# a5 Z( b9 w0 M5 _3 V谢谢您的回复。2 n3 \& k" q* R
是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。

9 U" l1 E. I9 J( K你要是那几天没用水呢?
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-8-28 15:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
小青蛙 发表于 2015-8-28 15:36- @. @* j3 B7 [& W4 ?# B& N8 T
谢谢您的回复。; i/ O/ k5 m% A
是不是有一种不是接电而是用水管流水驱动的pump更安全呢?因为和电无关。
; s- X2 f1 z; A6 }/ i$ D! o, m. P
恕我孤陋寡闻,我既没有见过也没有听说过您说的这种泵。如果这种泵存在,在我看来也不会是很实用的产品。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-28 16:51 | 显示全部楼层
我也不清楚原理,只是听朋友说到过。谢谢您的回复。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2015-8-31 07:17 | 显示全部楼层
请老杨推荐 做Flat Roofing 的公司 !多谢了!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-3 13:08 | 显示全部楼层
老杨,问个很愚蠢的问题,请问这里房子的面积是怎样计算的?是按内墙计算(国内说的“实用面积”、“套内面积”)还是按外墙计算(“建筑面积”)?
; A& M: {5 u- ]* |1 [例如,一间2-story high ceiling 的房子,楼梯口的位置、中空的位置算不算面积?怎么算?还是只是按有楼板的地方算?, f. n- D: \* R# }! e
谢谢!
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:31 | 显示全部楼层
不惑之年不明白 发表于 2015-8-31 08:17- f9 g0 Z  N2 H$ U' Q/ h: H# d
请老杨推荐 做Flat Roofing 的公司 !多谢了!

: G. F8 w/ i& ]) j& p6 A6 H780-716-8168 找小邝
鲜花(1394) 鸡蛋(16)
 楼主| 发表于 2015-9-3 20:33 | 显示全部楼层
anwx 发表于 2015-9-3 14:08
( ?) ?5 J& F" o, a- {: w- t老杨,问个很愚蠢的问题,请问这里房子的面积是怎样计算的?是按内墙计算(国内说的“实用面积”、“套内面 ...
+ d) k& h( a6 K/ M6 l+ \6 g: o
您不用谦虚,这是一个很常见的问题,很多人都问过。
: V& P; z: ^' D6 n( z5 H  @9 D
$ ^) e3 s/ Y' j" Q8 _( G* r8 K房子的面积是按照外墙面积计算的。如果有high ceiling,这部分只算一层的面积。楼梯也算面积。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-8 13:18 | 显示全部楼层
老杨 发表于 2015-8-18 22:53
& Z' r( ~7 Z7 n* Q8 S如果地下室做了两个卧室,需要增加一个车位。三个卧室,两个车位。
7 t6 X4 ^( X" j- }2 [& ^% n8 G( P5 Z; `( n' x: I1 q
其他的要求:窗户尺寸、门的尺寸、 ...

' |8 D1 ?3 E' y那可在此地库加一个厨房吗?RF1的地。另外,我家正门前区域的马路边,能停2辆车,这也可算2个车位吗?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2015-9-8 14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 MagicRock 于 2015-9-8 15:29 编辑
3 T4 `7 k/ [3 x1 E6 X% @
/ t; E# C5 K5 W5 T0 Q问个问题,一般什么情况需要安装两个furnace?谢谢。